小小张
交工控朋友,共同交流,讨论工控技术。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 108 个
工控威望: 214 点
下载积分: 877 分
在线时间: 111(小时)
注册时间: 2009-06-14
最后登录: 2016-02-17
查看小小张的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-08 01:12
FX3U   PLC为什么在监控时老是中断,编程电缆是用力特USB-232+SCO9,在FX1N 或FX2N上为什么又不会出现此类问题?
QQ3050854928
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21638 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间: 2008-06-16
最后登录: 2024-11-14
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-08 08:43
我用的也是力特的串口线,型号是ZE-533,转换芯片是FTDI公司的FT232,监控FX1N,2N,S7-200一天都没中断过,建议楼主更新串口线驱动程序,或者换一条力特最新版本的串口线,ZE-533、ZE-536、ZE-537等,这些型号的串口转接线都是用的FTDI公司的FT232,兼容性和稳定性都很好!
[ 此帖被回忆依然最美在2011-05-08 08:53重新编辑 ]