今天修一台数控设备时遇到一个问题(是GE—FANUC系统),感觉有点困惑

该机床应用了多个压力传感器,传感器信号经模数转换后送plc输入端口。(注:PLC输入状态由于其他因素无法监控)

维修中,检查传感器模拟量信号时,发现在压力有明显变化时(由4MP变为0MP),模拟电压却没有变化

我分别对A+/A-和A+/SHIELD端子测量,两组测量结果都一样,均为11.4V,

将传感器的A+线路与A/D转换板脱开,量得传感器侧A+与SHIELD为11.4V

与其他传感器互换,现象同样,就是数据绝对值有一点差异

将传感器的插头整体脱开,量得传感器连接线路上A+与SHIELD为0V,应可排除线路短路因素

验证给传感器供电的24VDC,电压值为23.9V,完全正常

将其他设备拆来的传感器试验,现象也是如此,压力有明显变化时(由4MP变为0MP),模拟电压却没有变化

到底是哪个环节有问题呢

同行若有同类经验,还请不吝赐教

感激不胜
zhxli
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 335 个
工控威望: 446 点
下载积分: 586 分
在线时间: 345(小时)
注册时间: 2009-01-31
最后登录: 2024-11-15
查看zhxli的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-08 06:47
压力传感器结构是压电陶瓷的形变产生的微量电信号经内部运放后在内部完成模数转换,输出的是数字量信号!