今天修一台数控设备时遇到一个问题(是GE—FANUC系统),感觉有点困惑

该机床应用了多个压力传感器,传感器信号经模数转换后送plc输入端口。(注:PLC输入状态由于其他因素无法监控)

维修中,检查传感器模拟量信号时,发现在压力有明显变化时(由4MP变为0MP),模拟电压却没有变化

我分别对A+/A-和A+/SHIELD端子测量,两组测量结果都一样,均为11.4V,

将传感器的A+线路与A/D转换板脱开,量得传感器侧A+与SHIELD为11.4V

与其他传感器互换,现象同样,就是数据绝对值有一点差异

将传感器的插头整体脱开,量得传感器连接线路上A+与SHIELD为0V,应可排除线路短路因素

验证给传感器供电的24VDC,电压值为23.9V,完全正常

将其他设备拆来的传感器试验,现象也是如此,压力有明显变化时(由4MP变为0MP),模拟电压却没有变化

到底是哪个环节有问题呢

同行若有同类经验,还请不吝赐教

感激不胜
卓发智能
相互学习,共同进步。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2443 个
工控威望: 3031 点
下载积分: 10619 分
在线时间: 651(小时)
注册时间: 2008-08-03
最后登录: 2024-11-26
查看卓发智能的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-08 08:33
测得电压没有变化只能说明二个原因:第一说明你的传感器坏了,另一个原因就是你的放大器坏了(也就是A/D转换装置)再一个不太可能发生的事情就就传感器的感应头被卡死了。仅供参考。