detect
小心慎言,莫走邪道
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 286 个
工控威望: 474 点
下载积分: 1356 分
在线时间: 145(小时)
注册时间: 2009-02-10
最后登录: 2015-03-29
查看detect的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-07 18:54
图片:


今天修一台数控设备时遇到一个问题(是GE—FANUC系统),感觉有点困惑

该机床应用了多个压力传感器,传感器信号经模数转换后送plc输入端口。(注:PLC输入状态由于其他因素无法监控)

维修中,检查传感器模拟量信号时,发现在压力有明显变化时(由4MP变为0MP),模拟电压却没有变化

我分别对A+/A-和A+/SHIELD端子测量,两组测量结果都一样,均为11.4V,

将传感器的A+线路与A/D转换板脱开,量得传感器侧A+与SHIELD为11.4V

与其他传感器互换,现象同样,就是数据绝对值有一点差异

将传感器的插头整体脱开,量得传感器连接线路上A+与SHIELD为0V,应可排除线路短路因素

验证给传感器供电的24VDC,电压值为23.9V,完全正常

将其他设备拆来的传感器试验,现象也是如此,压力有明显变化时(由4MP变为0MP),模拟电压却没有变化

到底是哪个环节有问题呢

同行若有同类经验,还请不吝赐教

感激不胜
535357
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 122 个
工控威望: 238 点
下载积分: 843 分
在线时间: 70(小时)
注册时间: 2011-04-19
最后登录: 2014-07-05
查看535357的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-09 08:46
引用
引用第9楼detect于2011-05-08 23:33发表的  :
今天已再次现场验证
模拟电压确实没有变化
但模数转化接口板板上,对应的数字量输出端口,测得有电平变化,压力为4MP时数字量输出端口为18VDC,而压力回到零时数字量输出端口为0VDC
初步判定,该传感器应该是电流型
谢谢7、8楼

害死人也,一楼早就说是电流型,还叫人猜。还在“初步判定”,不懂的用电流挡测一下吗!