今天修一台数控设备时遇到一个问题(是GE—FANUC系统),感觉有点困惑

该机床应用了多个压力传感器,传感器信号经模数转换后送plc输入端口。(注:PLC输入状态由于其他因素无法监控)

维修中,检查传感器模拟量信号时,发现在压力有明显变化时(由4MP变为0MP),模拟电压却没有变化

我分别对A+/A-和A+/SHIELD端子测量,两组测量结果都一样,均为11.4V,

将传感器的A+线路与A/D转换板脱开,量得传感器侧A+与SHIELD为11.4V

与其他传感器互换,现象同样,就是数据绝对值有一点差异

将传感器的插头整体脱开,量得传感器连接线路上A+与SHIELD为0V,应可排除线路短路因素

验证给传感器供电的24VDC,电压值为23.9V,完全正常

将其他设备拆来的传感器试验,现象也是如此,压力有明显变化时(由4MP变为0MP),模拟电压却没有变化

到底是哪个环节有问题呢

同行若有同类经验,还请不吝赐教

感激不胜
hozhiwen
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 90 个
工控威望: 183 点
下载积分: 1010 分
在线时间: 108(小时)
注册时间: 2010-07-17
最后登录: 2023-02-19
查看hozhiwen的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-07 20:04
朋友:那是电流型的压力传感器吧?你试试串个电流表看看,压力有变化时,电流有变没?有变就是电流型的,多数是4_20mA的.
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(detect) 谢谢,虽然感觉仁兄所说 ..
    hozhiwen
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 90 个
    工控威望: 183 点
    下载积分: 1010 分
    在线时间: 108(小时)
    注册时间: 2010-07-17
    最后登录: 2023-02-19
    查看hozhiwen的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-05-09 22:07
    还有一个办法测试是否是电流型,就是用万能表电阻档测负载端阻值,即测量输入模块端与地的阻值,是否是在200欧内,200欧内的就是电流型的,大于1000欧的是电压型的.(记得要断开传感器再测哦).
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(detect) 感谢