今天修一台数控设备时遇到一个问题(是GE—FANUC系统),感觉有点困惑
该机床应用了多个压力传感器,传感器信号经模数转换后送plc输入端口。(注:PLC输入状态由于其他因素无法监控)
维修中,检查传感器模拟量信号时,发现在压力有明显变化时(由4MP变为0MP),模拟电压却没有变化
我分别对A+/A-和A+/SHIELD端子测量,两组测量结果都一样,均为11.4V,
将传感器的A+线路与A/D转换板脱开,量得传感器侧A+与SHIELD为11.4V
与其他传感器互换,现象同样,就是数据绝对值有一点差异
将传感器的插头整体脱开,量得传感器连接线路上A+与SHIELD为0V,应可排除线路短路因素
验证给传感器供电的24VDC,电压值为23.9V,完全正常
将其他设备拆来的传感器试验,现象也是如此,压力有明显变化时(由4MP变为0MP),模拟电压却没有变化
到底是哪个环节有问题呢
同行若有同类经验,还请不吝赐教
感激不胜