用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
编程
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
松下伺服I/O控制端子怎么排列的?
上一主题
下一主题
lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1045 个
工控威望:
1151 点
下载积分:
2796 分
在线时间: 767(小时)
注册时间:
2009-08-02
最后登录:
2024-12-21
查看lzhpsky的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-05-06 16:31
全看
|
小
中
大
图片:
图片:
[attachment=61045] [attachment=61046]
由于伺服是拆机的,I/0控制的端子线一大把,怎么区分那根是极限开关的,那根是脉冲接受的等等。看手册上是都有标明1-50号线的说明,我怎么知道那根线是接那个号的呢?驱动器上这个座的号是怎么排列的呢? 请前辈们指教
分享
青衣
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看青衣的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-05-06 21:26
全看
|
小
中
大
图片:
拆开这个,它里面有端子号的,1,2;24,25;26,27;49,50.自己仔细看,在两端,先弄清楚它是怎么排列,然后自己找不同颜色的线来接。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
松下伺服I/O控制端子怎么排列的?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问