楼主  发表于: 2011-05-06 16:31
图片:
图片:
[attachment=61045] [attachment=61046]

  由于伺服是拆机的,I/0控制的端子线一大把,怎么区分那根是极限开关的,那根是脉冲接受的等等。看手册上是都有标明1-50号线的说明,我怎么知道那根线是接那个号的呢?驱动器上这个座的号是怎么排列的呢? 请前辈们指教
jx_einstein
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 868 个
工控威望: 1047 点
下载积分: 2421 分
在线时间: 860(小时)
注册时间: 2010-01-09
最后登录: 2024-08-05
查看jx_einstein的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-06 16:38
有号,有手册的,你查查,时松下的A4,是吧?
jx_einstein
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 868 个
工控威望: 1047 点
下载积分: 2421 分
在线时间: 860(小时)
注册时间: 2010-01-09
最后登录: 2024-08-05
查看jx_einstein的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-05-06 16:44
7,是24V COM,41是0V COM,37是伺服准备输出,35是伺服报警输出,29是伺服ON,其他的你再查查