[attachment=61045] [attachment=61046]
由于伺服是拆机的,I/0控制的端子线一大把,怎么区分那根是极限开关的,那根是脉冲接受的等等。看手册上是都有标明1-50号线的说明,我怎么知道那根线是接那个号的呢?驱动器上这个座的号是怎么排列的呢? 请前辈们指教
分享
jx_einstein
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
868 个
工控威望:
1047 点
下载积分:
2421 分
在线时间: 860(小时)
注册时间:
2010-01-09
最后登录:
2024-08-05
查看jx_einstein的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-05-06 16:38
全看
|
小
中
大
有号,有手册的,你查查,时松下的A4,是吧?
分享
jx_einstein
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
868 个
工控威望:
1047 点
下载积分:
2421 分
在线时间: 860(小时)
注册时间:
2010-01-09
最后登录:
2024-08-05
查看jx_einstein的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-05-06 16:44
全看
|
小
中
大
7,是24V COM,41是0V COM,37是伺服准备输出,35是伺服报警输出,29是伺服ON,其他的你再查查