楼主  发表于: 2011-05-06 12:20
请问一下在Q系列中,用TO指令写入特殊功能模块和用Un\G0这种方式写入有什么区别吗?
lisirong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 77 个
工控威望: 296 点
下载积分: 10284 分
在线时间: 437(小时)
注册时间: 2011-09-25
最后登录: 2024-09-13
查看lisirong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-11 02:44
两者在使用功能上基本一致,但对于模拟量控制过多,过程控制复杂时,后者更实用些,后者指令扫描时间短,