luzhenchao
小陈
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 172 个
工控威望: 349 点
下载积分: 1159 分
在线时间: 459(小时)
注册时间: 2011-01-02
最后登录: 2024-07-06
查看luzhenchao的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-06 09:07
流水线的检测问题,一条输送带传送过来的瓶子。如果检测下来不好,到后面(5秒)地方的位置需要用气体把它推掉。。关键是瓶子和瓶子之间的间距不固定的,前瓶子和后瓶子在检测点的通过时时间不固定,在1到2秒间。到后面动作气体的距离倒是固定的。程序怎么编。谢谢各位大哥。
wjm0426
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 259 个
工控威望: 396 点
下载积分: 392 分
在线时间: 63(小时)
注册时间: 2011-04-22
最后登录: 2023-04-04
查看wjm0426的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-06 22:11
系统的传送带应该是很稳定的匀速运动,计算出从检测点到吹瓶点的运行时间,用定时器应该可以解决。