流水线的检测问题,一条输送带传送过来的瓶子。如果检测下来不好,到后面(5秒)地方的位置需要用气体把它推掉。。关键是瓶子和瓶子之间的间距不固定的,前瓶子和后瓶子在检测点的通过时时间不固定,在1到2秒间。到后面动作气体的距离倒是固定的。程序怎么编。谢谢各位大哥。
分享
www7797257
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
74 个
工控威望:
256 点
下载积分:
4397 分
在线时间: 60(小时)
注册时间:
2007-11-17
最后登录:
2020-07-16
查看www7797257的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-05-06 09:23
全看
|
小
中
大
算检测点到吹气点需要的时间,精确到0。1秒,吹气的时候提前0。2秒开始,延迟0。2秒结束,肯定能吹掉