楼主  发表于: 2011-05-06 09:07
流水线的检测问题,一条输送带传送过来的瓶子。如果检测下来不好,到后面(5秒)地方的位置需要用气体把它推掉。。关键是瓶子和瓶子之间的间距不固定的,前瓶子和后瓶子在检测点的通过时时间不固定,在1到2秒间。到后面动作气体的距离倒是固定的。程序怎么编。谢谢各位大哥。
136903
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看136903的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-12 17:34
你可以在检测点装光电开关,然后用脉冲捕捉指令去处理程序,这样响应快,记忆部分用特殊辅助继电器记忆,需要PLC加电池储存数据也行。