深井泵 45KW 控制柜到泵距离850米 多大的电缆
上一主题
下一主题
xbc5620924
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
71 个
工控威望:
226 点
下载积分:
561 分
在线时间: 206(小时)
注册时间:
2010-08-06
最后登录:
2022-11-24
查看xbc5620924的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-05-05 17:31
全看
|
小
中
大
深井泵 45KW 电缆配几平方的 急!!!!! 控制柜到泵距离850米 打听一下最少都要用120平方的 需要做过这方面的证实
[ 此帖被xbc5620924在2011-05-07 13:47重新编辑 ]
分享
bogegongkong
什么是生活,生活就是活着。
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
446 个
工控威望:
414 点
下载积分:
2444 分
在线时间: 563(小时)
注册时间:
2007-07-06
最后登录:
2024-12-10
查看bogegongkong的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-05-05 18:30
全看
|
小
中
大
这麽远的距离要考虑电压降,35平的太小。45KW 850米,电压降粗算一下大概为30多V。如果要把电压降控制在5%内20V左右,最小50平,最好70平。
以上个人意见,LZ参考。
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(wslok) 这个压降值怎么算出的? ..