楼主  发表于: 2011-05-05 17:31
深井泵 45KW  电缆配几平方的  急!!!!!  控制柜到泵距离850米     打听一下最少都要用120平方的  需要做过这方面的证实      
[ 此帖被xbc5620924在2011-05-07 13:47重新编辑 ]
bogegongkong
什么是生活,生活就是活着。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 446 个
工控威望: 414 点
下载积分: 2444 分
在线时间: 563(小时)
注册时间: 2007-07-06
最后登录: 2024-12-10
查看bogegongkong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-05 18:30
这麽远的距离要考虑电压降,35平的太小。45KW 850米,电压降粗算一下大概为30多V。如果要把电压降控制在5%内20V左右,最小50平,最好70平。
以上个人意见,LZ参考。