深井泵 45KW  电缆配几平方的  急!!!!!  控制柜到泵距离850米     打听一下最少都要用120平方的  需要做过这方面的证实      
[ 此帖被xbc5620924在2011-05-07 13:47重新编辑 ]
h82763800
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 108 个
工控威望: 287 点
下载积分: 729 分
在线时间: 176(小时)
注册时间: 2008-12-16
最后登录: 2024-11-04
查看h82763800的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-20 15:16
引用
引用第8楼liuhuaxing于2011-05-05 21:04发表的  :
铜的电阻率20Ω/1Km*1mm2, P(45kw)=√3*U(380V)*I*COS∮(0.85)  I=80.5A      L=0.85Km 如果用95的铜芯线电压降为28.8V,选择95的铜芯线比较合适,70偏小,120不算浪费。


  
大哥 按你这个算 电压降是 14.4V吧 我刚学的  U=I*R     R=P*L/S   U=80.5*20*0.85/95=14.4 v

请提示  我刚百度学的 可能错的
h82763800
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 108 个
工控威望: 287 点
下载积分: 729 分
在线时间: 176(小时)
注册时间: 2008-12-16
最后登录: 2024-11-04
查看h82763800的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-05-20 15:21
我觉得25楼是对的,电阻率按(18算) 如果要求电压降 小于5%(19V)的话  应该选 70的