xbc5620924
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 71 个
工控威望: 226 点
下载积分: 561 分
在线时间: 206(小时)
注册时间: 2010-08-06
最后登录: 2022-11-24
查看xbc5620924的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-05 17:31
深井泵 45KW  电缆配几平方的  急!!!!!  控制柜到泵距离850米     打听一下最少都要用120平方的  需要做过这方面的证实      
[ 此帖被xbc5620924在2011-05-07 13:47重新编辑 ]
wayu
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 408 个
工控威望: 1445 点
下载积分: 85381 分
在线时间: 474(小时)
注册时间: 2008-08-01
最后登录: 2024-12-23
查看wayu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-06 10:30
35平方足够.
可以用YJV22  3*35+1*16
[ 此帖被wayu在2011-05-10 10:13重新编辑 ]
wayu
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 408 个
工控威望: 1445 点
下载积分: 85381 分
在线时间: 474(小时)
注册时间: 2008-08-01
最后登录: 2024-12-23
查看wayu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-05-06 10:34
如果是星三角启动就要 YJV22 3*25+1*16两根