深井泵 45KW  电缆配几平方的  急!!!!!  控制柜到泵距离850米     打听一下最少都要用120平方的  需要做过这方面的证实      
[ 此帖被xbc5620924在2011-05-07 13:47重新编辑 ]
暴风骤雨
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 45 个
工控威望: 208 点
下载积分: 624 分
在线时间: 22(小时)
注册时间: 2008-05-23
最后登录: 2020-07-22
查看暴风骤雨的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-19 11:18
用50平方铜芯线,公式为证:
I=P/U*1.732约等于70
S=IL/54.4*U' 约等于50
(注:I--电流;L--导线长度;S--导线截面积;U‘--允许的电源降;P--功率;1.732也就是根号3)
如果想用铝芯的,把54.4更换为34计算(用95平方吧)
[ 此帖被暴风骤雨在2011-05-19 12:02重新编辑 ]