深井泵 45KW  电缆配几平方的  急!!!!!  控制柜到泵距离850米     打听一下最少都要用120平方的  需要做过这方面的证实      
[ 此帖被xbc5620924在2011-05-07 13:47重新编辑 ]
张家喜
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看张家喜的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-08 10:29
我认为35平方的国标铜钱就可以了,因一平方的铜线可导电5A左右,那么你的电机电流也就是最多100A,个人关点,只拱参考