xbc5620924
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 71 个
工控威望: 226 点
下载积分: 561 分
在线时间: 206(小时)
注册时间: 2010-08-06
最后登录: 2022-11-24
查看xbc5620924的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-05 17:31
深井泵 45KW  电缆配几平方的  急!!!!!  控制柜到泵距离850米     打听一下最少都要用120平方的  需要做过这方面的证实      
[ 此帖被xbc5620924在2011-05-07 13:47重新编辑 ]
wjm0426
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 255 个
工控威望: 396 点
下载积分: 392 分
在线时间: 63(小时)
注册时间: 2011-04-22
最后登录: 2023-04-04
查看wjm0426的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-07 11:41
45KW,额定电流大约90A,这么远的距离不应该是直接启动,直接启动的电流能达到600A左右,应该是软启动,正常情况下35的就够,考虑线路压降,可以适当加大规格