用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
发财
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
深井泵 45KW 控制柜到泵距离850米 多大的电缆
上一主题
下一主题
xbc5620924
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
71 个
工控威望:
226 点
下载积分:
561 分
在线时间: 206(小时)
注册时间:
2010-08-06
最后登录:
2022-11-24
查看xbc5620924的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-05-05 17:31
全看
|
小
中
大
深井泵 45KW 电缆配几平方的 急!!!!! 控制柜到泵距离850米 打听一下最少都要用120平方的 需要做过这方面的证实
[ 此帖被xbc5620924在2011-05-07 13:47重新编辑 ]
分享
wjm0426
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
259 个
工控威望:
396 点
下载积分:
392 分
在线时间: 63(小时)
注册时间:
2011-04-22
最后登录:
2023-04-04
查看wjm0426的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-05-07 11:41
全看
|
小
中
大
45KW,额定电流大约90A,这么远的距离不应该是直接启动,直接启动的电流能达到600A左右,应该是软启动,正常情况下35的就够,考虑线路压降,可以适当加大规格
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
深井泵 45KW 控制柜到泵距离850米 多大的电缆
http://ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问