用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
快递
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
深井泵 45KW 控制柜到泵距离850米 多大的电缆
上一主题
下一主题
xbc5620924
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
71 个
工控威望:
226 点
下载积分:
561 分
在线时间: 206(小时)
注册时间:
2010-08-06
最后登录:
2022-11-24
查看xbc5620924的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-05-05 17:31
全看
|
小
中
大
深井泵 45KW 电缆配几平方的 急!!!!! 控制柜到泵距离850米 打听一下最少都要用120平方的 需要做过这方面的证实
[ 此帖被xbc5620924在2011-05-07 13:47重新编辑 ]
分享
顾爱峰
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看顾爱峰的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-05-09 19:31
全看
|
小
中
大
这麽远的距离要考虑电压降,35平的太小。45KW 850米,电压降粗算一下大概为30多V。如果要把电压降控制在5%内20V左右,最小50平,最好70平。
以上个人意见,仅供参考。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
深井泵 45KW 控制柜到泵距离850米 多大的电缆
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问