用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
发财
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
深井泵 45KW 控制柜到泵距离850米 多大的电缆
上一主题
下一主题
xbc5620924
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
71 个
工控威望:
226 点
下载积分:
561 分
在线时间: 206(小时)
注册时间:
2010-08-06
最后登录:
2022-11-24
查看xbc5620924的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-05-05 17:31
全看
|
小
中
大
深井泵 45KW 电缆配几平方的 急!!!!! 控制柜到泵距离850米 打听一下最少都要用120平方的 需要做过这方面的证实
[ 此帖被xbc5620924在2011-05-07 13:47重新编辑 ]
分享
二球一哥
没有个性不签名
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
280 个
工控威望:
388 点
下载积分:
8433 分
在线时间: 244(小时)
注册时间:
2009-09-24
最后登录:
2024-11-26
查看二球一哥的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-05-05 22:49
全看
|
小
中
大
35或者50的应该可以了,95以上的老板要炒你鱿鱼了
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
深井泵 45KW 控制柜到泵距离850米 多大的电缆
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问