a316744011
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 87 个
工控威望: 187 点
下载积分: 533 分
在线时间: 97(小时)
注册时间: 2010-09-03
最后登录: 2017-04-28
查看a316744011的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-05 15:41
图片:
意大利意高(Ecoflam)燃烧器我就是不知道怎么接线有那个高手用过的告诉我,谢谢了
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1408 个
工控威望: 1515 点
下载积分: 13283 分
在线时间: 2212(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2025-02-22
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-05 18:51
用过利雅路的,尤尼瓦斯的
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1408 个
工控威望: 1515 点
下载积分: 13283 分
在线时间: 2212(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2025-02-22
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-05-06 21:26
两段火的可以用普通的位式控制的温控表。比例调节的燃烧器我公司做的设备配的是比例调节的霍尼韦尔DC1040的温控表,此表千把块作用,比较好。带485通讯的还可以直接通讯,在触摸屏上设置温度,自整定等。