farness
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看farness的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-02-29 21:58
动作是这样的:

推料->推料复位->送料电机动作->夹料->吹料。

送料电机有3个感应点:A、B、C,A点为初始状态,到达B点夹料,C点松开夹料并吹料,A点停止吹料。

ABC点分别用金属接近开关感应,夹料和吹料气缸无感应器,因气缸太小。

使用了小型的输送带,有3个电机(旋转,送料,搅料)。

出现的问题:

在夹料和吹料的环节里,有时夹料还没松开就吹料了,而且吹料有时不均匀,时长时短,出现的机率不是很频繁,30几个周期会出现那么一两次。
认真检查了PLC程序,也没什么问题,程序修改了N次,一样有误动作,真是见鬼了!

后来发现,将输送带关闭就一切正常了,真不知道是不是这输送带产生的干扰,干扰PLC?感应器?

希望有经验的朋友帮忙分析一下问题出在哪。


PLC程序已上传,很简单的几个动作:

[ 此贴被farness在2008-03-01 10:10重新编辑 ]
雪花飘飘
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 2620 个
工控威望: 2044 点
下载积分: 6787 分
在线时间: 3545(小时)
注册时间: 2007-09-03
最后登录: 2024-11-15
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-03-01 01:51
学习一下。