楼主  发表于: 2011-05-05 08:42
请教:我用手操编程器读取FX2NPLC中的程序,显示COMMS ERROR           以前我拆过几次,是不是拆坏了?
aabbcc296
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 863 个
工控威望: 1255 点
下载积分: 6053 分
在线时间: 607(小时)
注册时间: 2009-03-07
最后登录: 2020-11-25
查看aabbcc296的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-08 11:20
引用
引用第1楼dream8888于2011-05-05 08:48发表的  :
很有可能!检查编程电缆线有没有问题?还有就是PLC里面的24V电源不要有短路!

谢谢!正是!编程线的中间插头插牢就好了!