乐博
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 24 个
工控威望: 145 点
下载积分: 738 分
在线时间: 37(小时)
注册时间: 2010-12-06
最后登录: 2015-06-11
查看乐博的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-04 22:10
100A空开是指每相100A还是三相电流合100A,有台设备满负荷时是50A的电流,用多大空开谢谢各位师傅
liuhuaxing
LIUHUAXING
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 965 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
注册时间: 2011-03-26
最后登录: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-04 23:03
100A空开是指每相100A。是什么性质的设备?会不会经常过载?线路容量有多大/?选80A或100A要具体情况具体分析,会不会调短路脱扣(电磁脱扣)?短路脱扣和热脱扣要分清楚喔。你如果工作干久了,就知道短路脱扣的重要性。一般没人去调它。
liuhuaxing
LIUHUAXING
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 965 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
注册时间: 2011-03-26
最后登录: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-05-04 23:34
NM10-80A够了