利用编码器做定尺 编程用CTBL指令 D寄存器需要输入16进制数 我想用文本显示器输入10进制数 这个在程序里应该怎么转换怎么输入 另外寄存器D应该怎么设置 是在编程软件的内存里设置吗还是用编程的方法
分享
liuhuaxing
LIUHUAXING
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
966 个
工控威望:
1172 点
下载积分:
3446 分
在线时间: 624(小时)
注册时间:
2011-03-26
最后登录:
2024-06-26
查看liuhuaxing的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-05-04 22:15
全看
|
小
中
大
文本显示器用BCD码输入,D输出就是十进制。我是这样设置的,你可以用监视模式验证一下是不是。