这套伺服驱动器型号是MEDDT7364003,看手册上说是三相220V的电源输入,但是在家里都是单相220的电,我想把驱动器和电机连起来,在家调试着玩玩。但是就是没有这个三相的220V电,我该怎么办呢?请大家指教,谢谢
hzhcdy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 687 个
工控威望: 839 点
下载积分: 1391 分
在线时间: 572(小时)
注册时间: 2008-12-22
最后登录: 2024-11-21
查看hzhcdy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-05 12:38
可以用的!接任意2根就可以了!只是不能带负载,加减速时间要长!
我最大试过加用电带7KW的伺服试运行