到现在我对于数字量(FX2N-4AD)转换成实际值还是无法实现,望大家指点一二。
比喻模拟量为:0-10V
数字量为: 0-2000
实际值为:-0.1-1.0Mpa
这中间的公式是怎么写的。
谢谢!
生活真他妈没意思,因为我生活腻了
分享
天空流星
SZ-CL
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
571 个
工控威望:
6193 点
下载积分:
20503 分
在线时间: 560(小时)
注册时间:
2008-03-17
最后登录:
2024-12-24
查看天空流星的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-05-04 15:30
全看
|
小
中
大
按你给的 数字量0就是-0.1Mpa, 数字量2000就是1Mpa
那每个数字量就是 1.1/2000 Mpa
当前的实际值= -0.1+当前数字量*(1.1/2000)
不知道我说的对不对