到现在我对于数字量(FX2N-4AD)转换成实际值还是无法实现,望大家指点一二。

比喻模拟量为:0-10V    
    
        数字量为: 0-2000
        

        实际值为:-0.1-1.0Mpa

这中间的公式是怎么写的。
谢谢!
生活真他妈没意思,因为我生活腻了
dream8888
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看dream8888的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-04 16:13
也就是是说明1V代表0.1MP,1V等于数字量200,你再仔细想想对不对?
200=1V=0.1MP