到现在对于数字量(FX2N-4AD)转换成实际值还是无法实现,望大家指点一二。
比喻模拟量为:0-10V    
       数字量为: 0-2000
        实际值为:-0.1-1.0Mpa
这中间的公式是怎么写的。
谢谢!
生活真他妈没意思,因为我生活腻了
peidegin
触摸屏、PLC技术交流
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 843 个
工控威望: 3258 点
下载积分: 26322 分
在线时间: 1162(小时)
注册时间: 2009-05-21
最后登录: 2023-07-19
查看peidegin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-04 16:15
生活真他妈没意思,因为我生活腻了

只有一个字你就解决生活腻了  
1V=200=0.1MPA