heweli888
生活真他妈没意思,因为我活腻了
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 517 个
工控威望: 676 点
下载积分: 2387 分
在线时间: 195(小时)
注册时间: 2007-07-07
最后登录: 2024-11-14
查看heweli888的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-04 15:13
到现在对于数字量(FX2N-4AD)转换成实际值还是无法实现,望大家指点一二。
比喻模拟量为:0-10V    
       数字量为: 0-2000
        实际值为:-0.1-1.0Mpa
这中间的公式是怎么写的。
谢谢!
生活真他妈没意思,因为我生活腻了
lu831226
代理施耐德西门子等品牌的元件!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 312 个
工控威望: 541 点
下载积分: 2493 分
在线时间: 54(小时)
注册时间: 2011-04-03
最后登录: 2020-09-26
查看lu831226的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-04 18:16
这个是个比例关係啊,0对应-0.1,2000对应1MPA
QQ32135553