正反转的故障指示
上一主题
下一主题
foxplc
水到渠成
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
2 篇
发帖数量:
550 个
工控威望:
628 点
下载积分:
4239 分
在线时间: 112(小时)
注册时间:
2007-08-09
最后登录:
2021-11-22
查看foxplc的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2008-02-29 12:10
全看
|
小
中
大
图片:
按图接了个回路,行程开关带正反转。热继电器是正泰的NR2型。上面有一个试验用的STOP按钮,无
论是正转或反转按STOP后,故障灯都不亮,元器件都是好的。为什么会是这样?
分享
ajan
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
68 个
工控威望:
862 点
下载积分:
3595 分
在线时间: 119(小时)
注册时间:
2006-12-15
最后登录:
2024-10-28
查看ajan的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-02-29 12:38
全看
|
小
中
大
检查reset按钮
分享
ajan
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
68 个
工控威望:
862 点
下载积分:
3595 分
在线时间: 119(小时)
注册时间:
2006-12-15
最后登录:
2024-10-28
查看ajan的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2008-03-04 15:38
全看
|
小
中
大
按下NR2的停止按钮只断开NC,对NO无影响,松开停止按钮则NC复位。如第一图,按下停止按钮,正反转指示仍亮,故障指示不亮。第二图,正反转指示不亮,故障指示还是应该不亮。
如需动作测试,揭开活动盖,用螺丝刀按动TEST按钮,NC触头断开,NO触头闭合,指示窗能看到黄色标志露出,如为露出则为自动复位状态。第一图,按下TEST按钮,正反转指示亮故障指示亮,第二图,按下TEST钮,正反转指示不亮,故障指示亮。