foxplc
水到渠成
级别: 家园常客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2007-08-09
最后登录: 2021-11-22
查看foxplc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-02-29 12:10
图片:
按图接了个回路,行程开关带正反转。热继电器是正泰的NR2型。上面有一个试验用的STOP按钮,无

论是正转或反转按STOP后,故障灯都不亮,元器件都是好的。为什么会是这样?
zyfzxh
级别: 论坛版主

精华主题: 12 篇
发帖数量: 6493 个
工控威望: 7501 点
下载积分: 108066 分
在线时间: 4834(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-28
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-02-29 12:26
你的故障燈是通過熱繼電器的觸點控制的,只要馬達不過載是不會亮的