foxplc
水到渠成
级别: 家园常客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2007-08-09
最后登录: 2021-11-22
查看foxplc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-02-29 12:10
图片:
按图接了个回路,行程开关带正反转。热继电器是正泰的NR2型。上面有一个试验用的STOP按钮,无

论是正转或反转按STOP后,故障灯都不亮,元器件都是好的。为什么会是这样?
huagai
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看huagai的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-02-29 20:26
同意楼上意见,换一下位置并没有改变故障指示原理