楼主  发表于: 2008-02-29 12:10
图片:
按图接了个回路,行程开关带正反转。热继电器是正泰的NR2型。上面有一个试验用的STOP按钮,无

论是正转或反转按STOP后,故障灯都不亮,元器件都是好的。为什么会是这样?
foxplc
水到渠成
级别: 家园常客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2007-08-09
最后登录: 2021-11-22
查看foxplc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-02-29 13:14
图片:
引用
引用第1楼zyfzxh于2008-02-29 12:26发表的  :
你的故障燈是通過熱繼電器的觸點控制的,只要馬達不過載是不會亮的

我是做电控柜的,做完柜子调试,只需看接触器是否动作,NR2型热继电器上STOP就是在没有马达

时,手动让他过载用的。至于REST按钮也按过的,总之操作上是没有问题的,元器件也是好的,可能

是原理上有问题,但是我说不上,请高手们能从原理上分析。后来把热继电器换到停止按钮后面功能

就实现了。
foxplc
水到渠成
级别: 家园常客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2007-08-09
最后登录: 2021-11-22
查看foxplc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-03-01 18:53
引用
引用第4楼雪花飘飘于2008-02-29 14:39发表的  :
那你的热继电器上的STOP按钮能起到手动过载的状态吗?(这种热继电器没用过,无法下结论)

   

按照我的第二张图接能起到手动过载的作用
foxplc
水到渠成
级别: 家园常客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2007-08-09
最后登录: 2021-11-22
查看foxplc的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-03-01 18:56
引用
引用第5楼yangjunhua于2008-02-29 15:16发表的  :
我问一下,你在按下stop后,接触器是否断开,正反转指示灯是否还亮着?从图上看是不管你的正反转控制电路是否正确,只要按下stop后,故障指示灯都应该会亮,也就是热继常开只要通就应该会亮,故障指示灯回路与你的控制系统没有关系,你说把热继换过之后就可以实现了,我觉得是原来你的故障指示灯回路线没有接好或接触不良! 以上只是个人见解.

按下stop后,接触器始终断开,正反转指示灯一直亮着
foxplc
水到渠成
级别: 家园常客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2007-08-09
最后登录: 2021-11-22
查看foxplc的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-03-01 19:32
我想是否存在触点竞争的问题
foxplc
水到渠成
级别: 家园常客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2007-08-09
最后登录: 2021-11-22
查看foxplc的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-03-05 13:21
引用
引用第13楼ajan于2008-03-04 15:38发表的  :
按下NR2的停止按钮只断开NC,对NO无影响,松开停止按钮则NC复位。如第一图,按下停止按钮,正反转指示仍亮,故障指示不亮。第二图,正反转指示不亮,故障指示还是应该不亮。

如需动作测试,揭开活动盖,用螺丝刀按动TEST按钮,NC触头断开,NO触头闭合,指示窗能看到黄色标志露出,如为露出则为自动复位状态。第一图,按下TEST按钮,正反转指示亮故障指示亮,第二图,按下TEST钮,正反转指示不亮,故障指示亮。

TEST按钮才是测试用的。

多谢ajan,仔细研究了我的问题,你说的太对了,我当时发贴时出了错把STOP当TEST了,但是我操时

是用的TEST,第一图按正转或反转后,按下TEST按钮,正或反转指示还亮,故障指示不亮,即正反

转的接触器不断开。第二图时就达到了预想的效果了。即正或反转指示灭,故障指示亮