松下PLC求助
松下的没有象三菱一样的速度计算指令模块,对计算速度太不方便了,请问各位有经验的大师,如何编程达到比较精确的速度求算?谢谢各位
补充一下:我是在旋转电机上安有一只光电开关,如何利用这只开关的信号,把电机的实时速度比较准确地计算出来呢?慢点不是问题,
[ 此帖被张平全在2011-05-02 16:40重新编辑 ]
谭新
我努力,我成功
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 562 个
工控威望: 636 点
下载积分: 1503 分
在线时间: 444(小时)
注册时间: 2008-07-18
最后登录: 2014-12-14
查看谭新的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-02 18:17
用高速计数器    可以做     你查下高速计数器中的DT90300  ---T90304意思   应该会有点收获的