温度补偿线的作用是什么?请教各位大虾。
fsxhb2008
我来了
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 424 个
工控威望: 519 点
下载积分: 11332 分
在线时间: 176(小时)
注册时间: 2009-06-03
最后登录: 2024-11-20
查看fsxhb2008的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-02 16:28
温度补偿导线的功能是把 25度 这端延长,延长到控制室(或者其他地方),就好比 电线不够长,再加一段接上去就够长了,它的材料应该是跟热电偶里面的偶丝材料一样才不引起其他的误差,但是热电偶的偶丝都很贵,我们就用相类似的热电特性材质代替偶丝,K型的偶丝是镍络—镍硅 ,代替它的有铜(正极) -————康铜(负极),外面颜色是红 ——蓝

所以温度补偿导线不是对环境温度的补偿,它作用只是起延长的作用!要对环境温度的补偿,可以计算修正啊,仪表零点校正,补偿电桥等方法.