楼主  发表于: 2011-05-02 09:55
现有智能仪表,压力变送器,变频器。。

压力变送器检测压力,然后由仪表输出给变频(4-20毫安),来控制一台风机。。

但是现在PID没有设置好,压力的波动很大(变频HZ幅度大),控制不稳定。。。求教,如何调动这个PID,来达到稳定啊?

有示例的数据吗?  仪表P    3.0     (比例带,范围0.0-200.0%)
                      I      240    (积分时间,范围0-3600秒)
                      D    60       (微分时间,范围900秒)

求教高人,
ysheng9099
三人行必有吾师
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 959 个
工控威望: 2440 点
下载积分: 21432 分
在线时间: 123(小时)
注册时间: 2010-10-28
最后登录: 2024-11-15
查看ysheng9099的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-02 16:27
P=20~30,I=50~100,D不用,再试试,压力调节不需要用微分作用。