东雨林
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看东雨林的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-30 20:34
单位里要改一设备,需要正输入的。但是把这个FX1N-24MR-001装上却无法输入,试用负输入可以。试用别的型号都可以,比如FX1S-16MR,FX2N-128MR.难道FX1N系列的只能用负输入吗,请高手帮下。
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21638 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间: 2008-06-16
最后登录: 2024-11-14
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-02 14:30
汗!告诉你一个最简单的方法,就是不太正规哦!找一个外置直流24V开关电源,把开关电源的24V负端接到PLC的24V输出的正端,这样再用开关电源的24V正端接输入就可以了,这样可以用PNP输入方式!千万记住,PLC的24V输出负端子一定不要再接线!否则有可能损坏PLC!
二楼朋友,“西门子300输入接受PNP型,但台达两者都可以”,请问S7-300接NPN有何不妥吗?
楼主留言:
这个方法用在FX1S和FX2N两型号可以,就这个型号不行,不知为什么
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21638 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间: 2008-06-16
最后登录: 2024-11-14
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-05-03 16:15
不会吧,我这个怎么可以啊?我的是FX1N-40MR-001的,经试验,确实可以!