FX1N-24MR-001为什么不能使用正输入
上一主题
下一主题
东雨林
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看东雨林的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-04-30 20:34
全看
|
小
中
大
单位里要改一设备,需要正输入的。但是把这个FX1N-24MR-001装上却无法输入,试用负输入可以。试用别的型号都可以,比如FX1S-16MR,FX2N-128MR.难道FX1N系列的只能用负输入吗,请高手帮下。
分享
ukqbso
勇气 源于 自信
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
273 个
工控威望:
6926 点
下载积分:
3127 分
在线时间: 381(小时)
注册时间:
2011-04-26
最后登录:
2024-07-22
查看ukqbso的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-05-02 02:23
全看
|
小
中
大
二楼正解啊。。俺想,,,就别用什么隔离了吧。。那多别扭???换个NPN多好,,,NPN内部结构为线圈负端并联了晶体管开关,这个开关就接X0。。。
我 不 温 柔 但 是 我 很 丑
分享
ukqbso
勇气 源于 自信
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
273 个
工控威望:
6926 点
下载积分:
3127 分
在线时间: 381(小时)
注册时间:
2011-04-26
最后登录:
2024-07-22
查看ukqbso的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-05-02 02:59
全看
|
小
中
大
顶贴赚积分。。。。。。。。。。俺又想了许久。。。。。。如输入少并方便换输入元件的话才可以用NPN。。。。不然的话,还是转换好呀。。。。转换就用24V直流继电器,把继电器的负端接PLC的COM,正端就接信号源来的正,,这样,,再用继电器的触头接PLC的输入端就有回路了。
我 不 温 柔 但 是 我 很 丑
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
FX1N-24MR-001为什么不能使用正输入