我大修了一台40KW防爆电机,(更换了绕组)该点饥是4路星接.电压660V  组装好试车时.发现三相电流不平衡.其中有一相偏低.8A  那两相都是15A .运转声音都正常. 我拆开检查接线方式正确.给电机做匝间耐压实验.测量直流电阻都正常.这是什么原因呀?会不会是转子出现问题了.要么改成角接380电源试下? 哪位师傅见过这样的故障.麻烦告诉小弟下!  
  先谢谢了
新手之
薛立军
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 247 个
工控威望: 797 点
下载积分: 3326 分
在线时间: 398(小时)
注册时间: 2011-03-27
最后登录: 2024-12-30
查看薛立军的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-30 18:27