小弟现在遇到一个问题就是用三菱PLC控制松下伺服控制拉薄膜,在薄膜上每隔一段距离(大概20CM)就有一个黑块,通过一个光电传感器来检测此小黑块从PLC的X1输入,要求将两个小黑块之间的薄膜切下来,输出用Y0,现在如何写PLC的指令啊,最头疼的是这个薄膜经常换,小黑块之间的距离会变,之前我都用PLSR这个指令用发脉冲的方法,该怎么写程序啊,
分享
fjqz00
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
1 篇
发帖数量:
1305 个
工控威望:
1462 点
下载积分:
8006 分
在线时间: 365(小时)
注册时间:
2007-04-16
最后登录:
2024-12-21
查看fjqz00的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-04-30 01:10
全看
|
小
中
大
用PLSY就可以了
X1用高速中断来写。
启动后——PLSY K2000 K0 Y0——X1中断——停止PLSY——执行裁切(Y1)——裁切完成——PLSY K2000 K0 Y0——……
不是这样和你要的一不一样?