用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
生活
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
救命啊,懂松下伺服和三菱PLC的进。。
上一主题
下一主题
wsgily
压力与动力俱存
级别: 实习会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
125 个
工控威望:
-41 点
下载积分:
198 分
在线时间: 82(小时)
注册时间:
2011-03-27
最后登录:
2017-08-11
查看wsgily的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-04-29 18:37
全看
|
小
中
大
小弟现在遇到一个问题就是用三菱PLC控制松下伺服控制拉薄膜,在薄膜上每隔一段距离(大概20CM)就有一个黑块,通过一个光电传感器来检测此小黑块从PLC的X1输入,要求将两个小黑块之间的薄膜切下来,输出用Y0,现在如何写PLC的指令啊,最头疼的是这个薄膜经常换,小黑块之间的距离会变,之前我都用PLSR这个指令用发脉冲的方法,该怎么写程序啊,
分享
fjqz00
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
1 篇
发帖数量:
1301 个
工控威望:
1457 点
下载积分:
7990 分
在线时间: 362(小时)
注册时间:
2007-04-16
最后登录:
2024-11-02
查看fjqz00的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-04-30 01:10
全看
|
小
中
大
用PLSY就可以了
X1用高速中断来写。
启动后——PLSY K2000 K0 Y0——X1中断——停止PLSY——执行裁切(Y1)——裁切完成——PLSY K2000 K0 Y0——……
不是这样和你要的一不一样?
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
救命啊,懂松下伺服和三菱PLC的进。。
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问