dujiang100
我是一只小小鸟
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 440 个
工控威望: 642 点
下载积分: 1895 分
在线时间: 243(小时)
注册时间: 2011-03-11
最后登录: 2024-05-22
查看dujiang100的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-29 11:28
  小弟这里有一台欧瑞F2000-M中频系列变频器,用来控制电主轴的,使用频率一般在500~1000HZ。变频器说明书里头找不到电机电流,电机功率这些参数设定啊。里头只有变频器的额定功率和额定电流,我们常换电主轴的,换了电主轴后电机功率和电机额定电流都要变化,难道这些参数都不用设置吗?
[ 此帖被dujiang100在2011-05-03 08:43重新编辑 ]
lu831226
代理施耐德西门子等品牌的元件!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 312 个
工控威望: 541 点
下载积分: 2493 分
在线时间: 54(小时)
注册时间: 2011-04-03
最后登录: 2020-09-26
查看lu831226的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-29 17:56
很怀疑是不是频率多写一个零!!
楼主留言:
没有多写0,哈哈!!
QQ32135553