汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1784 个
工控威望: 5345 点
下载积分: 21348 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2024-12-23
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-29 08:57
在程序中用了个计时器TIM0023,这个计时器的常开触点怎么输入也不对。,这个触点到底应该怎么输入才是正确的啊。烦死了。
汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1784 个
工控威望: 5345 点
下载积分: 21348 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2024-12-23
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-29 10:20
那个触点就是直接从上边点一个下来,输入TIM行,后边加上023就成红的了,真邪门了。
汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1784 个
工控威望: 5345 点
下载积分: 21348 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2024-12-23
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-04-29 10:24
图片:
老出这个红的。
汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1784 个
工控威望: 5345 点
下载积分: 21348 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2024-12-23
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-04-29 10:33
把TIM0000改成T0000就好了,这垃圾玩意。是不是PLC型号不同导致的?CJIM的PLC。
汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1784 个
工控威望: 5345 点
下载积分: 21348 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2024-12-23
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-04-29 11:22
欧姆龙的讲究太多了。
汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1784 个
工控威望: 5345 点
下载积分: 21348 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2024-12-23
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-05-03 14:15
欧姆龙的硬件做的不错,软件弄的就不咋地,包括指令的输入格式和操作数的表示方法,就连编程手册写的让人看了感觉有些东西故意不让你看懂似滴。除了硬件外,其余的东西没法跟三菱比。就那个输入输出点的表示方法让新手了看了就蒙。就更别说里边那些指令啥的了。