nbwrk
树不要皮必死无疑!人不要脸天下无敌!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 578 个
工控威望: 574 点
下载积分: 1079 分
在线时间: 96(小时)
注册时间: 2007-11-18
最后登录: 2019-11-02
查看nbwrk的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-02-27 21:54
这有一段RS485的通迅程序,是用2N的PLC,但我不明白RS指令把数据发出去后到底是发到那里去了,比如说想发到变频器里做为参数是否可以直接用RS 指令来发送?  还有ROM扩展指令EXTR是怎么用的,是否可以用来读写变频器参数。本人是想用来与一变频器通迅的。
附件: INV TO PLC.rar (10 K) 下载次数:20
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6779 个
工控威望: 38382 点
下载积分: 4940 分
在线时间: 9547(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2025-01-09
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-02-28 11:16
引用
引用楼主nbwrk于2008-02-27 21:54发表的 请教一个问题 :
这有一段RS485的通迅程序,是用2N的PLC,但我不明白RS指令把数据发出去后到底是发到那里去了,比如说想发到变频器里做为参数是否可以直接用RS 指令来发送?  还有ROM扩展指令EXTR是怎么用的,是否可以用来读写变频器参数。本人是想用来与一变频器通迅的。

RS指令通過串口發送至(這里假設通訊對象為變頻器)變頻器數據寄存器中,RS指令的主要任務就是發送數據和接受數據,只要雙方硬件協議與通訊協議相同,就可以發送或接受。