贝利德电器
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 100 个
工控威望: 158 点
下载积分: 556 分
在线时间: 44(小时)
注册时间: 2009-12-22
最后登录: 2012-07-27
查看贝利德电器的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-28 22:04
三项正反转固态继电器,炸了是什么原因呢、?

那位老兄指教一下。
z4131246
华铭工控
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 582 个
工控威望: 2562 点
下载积分: 23788 分
在线时间: 521(小时)
注册时间: 2010-10-22
最后登录: 2022-08-19
查看z4131246的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-29 10:27
你用的是电子式驱动固态继电器吧?如果是的话炸了我很能理解 电子产品都是非线性的不像电磁继电器那样是线性开关 一个因素不允许下就炸掉了,如果是电磁式的那我就想不通了(短路除外),导致他炸掉的因素有 1:正反转互锁没有导致它间接短路 2:市电电涌严重 3:电动机频繁启动停止 4:感性负载停机瞬间产生感应电反向击穿 5:环境过于潮湿 6:电子元件老化 (至于电流问题你用了那么久都没事应该型号选择的没错除非电机堵转或过载) 以上6点均是相对于电子固态继电器而言。
[ 此帖被z4131246在2011-04-29 11:22重新编辑 ]