控制要求 A/B/C 槽没水情况下点击任意B槽注水首先A槽水先注满之后在到B槽注水。
然后点击C槽注水A槽在往C槽注水【A槽水够B/C两个桶用】
2、槽没水情况下点击任意C槽注水首先A槽水先注满之后在到C槽注水。
然后点击B槽注水A槽在往B槽注水
3/当A槽有水情况下任意点击B或C槽注水都可实现【B/C不能同时注水】
没有先后顺序 这个程序怎么写呀 FX2N的PLC
分享
hxy990119
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
197 个
工控威望:
337 点
下载积分:
2943 分
在线时间: 79(小时)
注册时间:
2009-09-20
最后登录:
2019-09-01
查看hxy990119的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-04-28 19:51
全看
|
小
中
大
LD X000
OR X001
SET M0
LD X010
RST M0
LD M0
ANI X010
OUT Y000
LD X000
ANI M2
SET M1
LD X011
RST M1
LD X001
ANI M1
SET M2
LD X012
RST M2
LD M1
AND X010
OUT Y001
LD M2
AND X010
OUT Y002
X000 B槽启动按钮
X001 C槽启动按钮
X010 A槽液位
X011 B槽液位
X012 C槽液位
Y000 A电磁阀
Y001 B电磁阀
Y002 C电磁阀
不对之处请指正