变频器上的继电器常开接点规定50VAC,1A,请问“50VAC,1A”指的是什么?这个常开接点能带AC200V的继电器吗?
detect
小心慎言,莫走邪道
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 286 个
工控威望: 474 点
下载积分: 1356 分
在线时间: 145(小时)
注册时间: 2009-02-10
最后登录: 2015-03-29
查看detect的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-02 23:58
触点的规格,应不仅仅是电流的限制吧

绝缘耐压,很重要的哦

高于额定的电压,或许短时能用,但风险还是大大的