yyhexf
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 768 个
工控威望: 555 点
下载积分: 1922 分
在线时间: 606(小时)
注册时间: 2008-01-05
最后登录: 2013-08-19
查看yyhexf的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-02-27 11:49
站长:你好!有一事请教。F940屏RS232用在与Q01CPU通讯了。是否可用RS442口与电脑通讯,
怎样实现呢?谢谢!
我的邮箱是yyhexf@21cn.com
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9670 个
工控威望: 8567 点
下载积分: 16699 分
在线时间: 5326(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-24
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-02-27 13:00
理论上可行

进入屏的系统菜单,把422号后面改成9

(9代表与电脑连接)

但这根电缆有点不好做。我一下子想不到三菱有什么现成的型号是9针232转9针422的。

因为这个问题,所以现在生产的代替940的屏的型号GT1150/GT1155 后面有一个USB口

USB口专门用来与电脑连接。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水