大家有没 有用过国产的PLC?什么时候 能让中国的PLC普及?

想问一下,国产品牌的PLC哪个相对好一点。
发展前景看好~~~~!
[img]Http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
天外飞仙
级别: 工控侠客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 337 个
工控威望: 3091 点
下载积分: 1985 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2007-08-19
最后登录: 2024-06-26
查看天外飞仙的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-02-29 18:05
台达的PLC在没有用的特殊功能时,基本上还可以,如果用来驱动伺服或通讯什么的建议慎重选用。上次我用EH系列做了一套工程。EH80点主机,EH32进模块一个,EH32出模块一个,4AD三个,4DA一个,用通讯来控制14台变频器。结果PLC经常在上电初就报警,扫描时间加到400MS也没用。能想到的办法,中断什么都试了,还不行现在免强使用,幸亏不是出口机,要是出口机我真的完了。问他们的客服怎么解决他说是PLC的BUG,新版的已经改了,我无语中,改了旧的为什么不升级,还卖给客户。
本公司专业销售WEINVIEW、信捷触摸屏,信捷PLC,三晶变频器,东元伺服,日本高士美换模系统。承接各项自动化流水工程制造与设计以及设备改造  www.czzlzdh.com
天外飞仙
级别: 工控侠客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 337 个
工控威望: 3091 点
下载积分: 1985 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2007-08-19
最后登录: 2024-06-26
查看天外飞仙的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-03-04 00:03
现在国产PLC在使用逻辑控制上都没多大问题,关键是要在全面化、多功能化中有突出表现才能占领市场,替代国外品牌。关注台达,使用台达也不是一、二年的事了。市场占有率还可以,组合应用起来,还是没有他们吹嘘的那么好,没办法,毕竟几年发展还是赶不上人家十几年、几十年的发展。研发资金投入也没人家多嘛!大环境是这个样,国内知识产权保护不强,那个投资者想把大把钞票打水漂
3楼  发表于: 2008-03-04 00:11
引用
引用第13楼dv0429于2008-03-01 10:45发表的  :

用通信控制14台PLC我真没试过用台达的~~,一般这么大的系统我们自己都不会用台达的东西,这情况下都是上S7-300用DP来做,我用台达最多只试过通过485控制5台变频,的确在模拟量通道数多的情况下PLC的扫描周期是大副增加的,当时你们选型时可能没查相关的手册吧,台达的PLC这方便是要慢很多的,台达只能在单机时用不错



怎么会没查资料就敢设计出货?我使用台达也不是一、二年的事了,你要是有最新台达资料看看就知道了,他们上面吹的,能做到的功能至少比我这个还要强好多倍。他们宣传样本上写的都达到nm级别了。