         我目前做一个工程,其中用到三个步进马达,驱动器是雷塞3MD2280型,马达是110型。三个步进分别用同步轮带动,但有二个马达在工作时有可能发生堵转现像(也就是说马达卡死不转)。在这种情况下,可能会烧坏驱动器或马达(因之前就是这种情况已坏一个)。我查看个这种驱动器手册。只有过电压,电机匝间短路保护。按理说,堵转时电流也会增大,貌似电机匝间短路现像。但实际上没有动作就烧会驱动器(上次烧坏的好像是驱动器保险,我只是初步看了下)。请教下各位,像这种有可能堵转的情况下应怎样去做保护电路呀。用热继电器,还是有什么专用保护的,忘各位多多指教下,小弟在此先谢谢了。
crgtom
人生三宝:家庭,事业,健康。
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1383 个
工控威望: 9662 点
下载积分: 96214 分
在线时间: 930(小时)
注册时间: 2009-09-21
最后登录: 2024-11-15
查看crgtom的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-28 10:42
驱动器的系統配置太差了,靠在外面做保护基本是搞不好的,我之前也遇到过,后来换掉了低级的驱动器就好了。
技术是有时效性的,一旦错过了时效性,昔日人人求之不得的技术,最终会变成没有多少作用的垃圾!