wjun7610
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 127 个
工控威望: 249 点
下载积分: 708 分
在线时间: 31(小时)
注册时间: 2007-09-16
最后登录: 2024-11-08
查看wjun7610的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-02-26 13:58
西门子S7-200系列PLC PPI协议及PPI动态链接库DLL(需VB、Delphi DEMO程序请回贴并留下Emial地址)


一、西门子S7-200系列PLC PPI协议动态链接库DLL(以下简称DLL),是为满足工业通信需要,针对工业领域要求上位机对西门子S7-200系列

PLC实时采集与控制的组态编程而设计。本DLL是采用Delphi语言开发的标准串口通讯库,具有以下特点:

1)、实时性、可靠性好,可根据通信数据量自行调整通信时间;

2)、适用于多PLC联网和上位机通信,满足多方面的需要;

3)、函数接口功能全,操作简单;

4)、附加实用转换与读取函数,易于快速开发(VC等非RAD开发环境的开发);

5)、支持USB、PC扩展卡等扩展串口号;

6)、支持多种操作系统win9x/win2000/winXP(标注Win32 DLL);

7)、可在多种编程环境下使用,例如VB、VC、Delphi等开发环境。

二、PPI协议简介及S7-200CPU内存地址范围介绍

2.1 西门子PPI通讯协议

    通过硬件和软件侦听的方法,分析PLC内部固有的PPI通讯协议,然后采用上位机编程,遵循PPI通讯协议,读写PLC数据,实现人机操作

任务。这种通讯方法,与一般的自由通讯协议相比,省略了PLC的通讯程序编写,只需编写上位机的通讯程序资源S7-226的编程口物理层为

RS-485结构,SIEMENS提供MicroWin软件,采用的是PPI(Point to Point)协议,可以用来传输、调试PLC程序。在现场应用中,当需要PLC

与上位机通讯时,较多的使用自定义协议与上位机通讯。在这种通讯方式中,需要编程者首先定义自己的自由通讯格式,在PLC中编写代码,

利用中断方式控制通讯端口的数据收发。采用这种方式,PLC编程调试较为烦琐,占用PLC的软件中断和代码资源,而且当PLC的通讯口定义

为自由通讯口时,PLC的编程软件无法对PLC进行监控,给PLC程序调试带来不便。

    SIEMENS S7-200PLC的编程通讯接口,内部固化的通讯协议为PPI协议,如果上位机遵循PPI协议来读写PLC,就可以省略编写PLC的通讯

代码。如何获得PPI协议?可以在PLC的编程软件读写PLC数据时,利用第三个串口侦听PLC的通讯数据,或者利用软件方法,截取已经打开

且正在通讯的端口的数据,然后归纳总结,解析出PPI协议的数据读写报文。这样,上位机遵循PPI协议,就可以便利的读写PLC内部的数据,

实现上位机的人机操作功能。

西门子的PPI(Point to Point)通讯协议采用主从式的通讯方式,一次读写操作的步骤包括:首先上位机发出读写命令,PLC作出接收正确

的响应,上位机接到此响应则发出确认申请命令,PLC则完成正确的读写响应,回应给上位机数据。这样收发两次数据,完成一次数据的读写

(从这里可以看出PPI协议的通讯效率并不好,一次读写需收发两次数据^_^)。

其通讯数据报文格式大致有以下几类:

1)、读写申请的数据格式如下:

SD LE LER SD DA SA FC DASP SSAP DU FCS ED

SD:(Start Delimiter)开始定界符(68H)

LE:(Length)报文数据长度

LER:(Repeated Length)重复数据长度

SD: (Start Delimiter)开始定界符(68H)

SA:(Source Address)源地址,指该地址;

DA:(Destination Address)目标地址,指该地址;

FC:(Function Code)功能码

DSAP:(Destination Service Access Point)目的服务存取点

SSAP:(Source Service Access Point)源服务存取点

DU:(Data Unit)数据单元

FCS:(Frame Check Sequence)校验码

ED:(End Delimiter)结束分界符(16H)

报文数据长度和重复数据长度为自DA至DU的数据长度,校验码为DA至DU数据的和校验,只取其中的末字节值。

读写一般数据的功能码为 6CH,读CT数据、置位、复位、强制等的功能码为 7CH,确认命令功能码5CH。

2)、PLC接收到读写命令,校验后正确,返回的数据格式为 E5H

3)、确认读写命令的数据格式为:

SD SA DA FC FCS ED 

其中SD为起始符,为10H

SA为数据源地址

DA为目的地址

FC为功能码,取5CH

FCS为SA+DA+FC的和的末字节

ED为结束符,取16H

4)、数据类型码

04:S
05:SM
06:AI
07:AQ
1E: C
81:I
82:Q
83:M
84:V
1F: T

5)、读写功能数据命令实例

1、给写VW3值1200

68 21 21 68 02 00 6C 32 01 00 00 00 00 00 0E 00 06 05 01 12 0A 10 02 00 02 00 01 84 00 00 18 00 04 00 10 04 B0 50 16

2、读取IB0的数据值

68 1B 1B 68 02 00 6C 32 01 00 00 00 00 00 0E 00 00 04 01 12 0A 10 02 00 01 00 00 81 00 00 00 64 16

感兴趣的朋友给你根据上述例子用串口精灵测试一下,当发送命令成功PLC返回E5,你再发送10 02 00 5C 5E 16,就可以完成一次读写命令。

(记得接收和发送采用16进制方式 o(∩_∩)o...哈哈)

2.2 S7-200PLC CPU内存地址范围(DLL所能寻址的范围)

被存取:    类型 CPU 221            CPU 222      CPU 224                  CPU 226

位(字节.位)      V      0.0-2047.7 0.      0-2047.7      0.0-5119.7  V 1.22    0.0-5119.7  V 1.23
                                                                                        0.0-8191.7  V 2.00    0.0-10239.7  V 2.00
                                                                                        0.0-10239.7 XP
                          I      0.0-15.7              0.0-15.7        0.0 -15.7                      0.0-15.7
                          Q    0.0-15.7              0.0-15.7        0.0 -15.7                      0.0-15.7     
                          M    0.0-31.7              0.0-31.7        0.0 -31.7                      0.0-31.7
                          S    0.0-31.7              0.0-31.7        0.0 -31.7                      0.0-31.7
                        SM    0.0-179.7            0.0-299.7      0.0 -549.7                    0.0-549.7

字节        VB    0 - 2047                0 - 2047      0 - 5119  V 1.22          0 - 5119  V 1.23
                                                                                      0 - 8191  V 2.00          0 - 10239  V 2.00
                                                                                      0 - 10239  XP
                        IB    0 - 15                    0 - 15            0 - 15                              0 - 15
                        QB  0 - 15                    0 - 15            0 - 15                              0 - 15
                        MB  0 - 31                    0 - 31            0 - 31                              0 - 31
                        SB  0 - 31                    0 - 31            0 - 31                              0 - 31
                    SMB  0 - 179                  0 - 299          0 - 549                            0 - 549                 
                 
字          VW  0 - 2046                0 - 2046      0 - 5118  V 1.22            0 - 5118    V 1.23
                                                                                      0 - 8190  V 2.00            0 - 10230  V 2.00
                                                                                      0 - 10230  XP
                          T  0 - 255                    0 - 255        0 - 255                            0 - 255
                          C  0 - 255                    0 - 255        0 - 255                            0 - 255
                      AIW  0 - 30                      0 - 30            0 - 62                              0 - 62
                    AQW  0 - 30                      0 - 30            0 - 62                              0 - 62

双字      VD  0 - 2044                  0 - 2044        0 - 5116  V 1.22            0 - 5116  V 1.23
                                                                                      0 - 8188  V 2.00            0 - 10236  V 2.00
                                                                                      0 - 10236 XP

说明:S7-200PLC的字、双字地址和字节地址实际上是重叠的,下面做个说明如:

VB0  VB1  VB2  VB3  VB4  VB5  VB6  VB7  VB8  VB9  VB10  VB11  VB12  VB13  VB14  VB15

————  ————  ————  ————  ————  ————    ————    ————
  VW0      VW2      VW4      VW6      VW8      VW10        VW12        VW14
—————————  ————————— —————————    ———————————
      VD0                VD4                VD8                    VD12

从上例可以看出PLC中字节、字与双字寻址的关系,当然如果你想使用VW1(VB1 VB2)、VD3(VB3 VB4 VB5 VB6)等寻址方式也是可以的,

但为了减少不必要的寻址错误造成程序的非法执行建议:

字寻址时使用(V、I、Q、M等等)0、2、4、6、8、10 ……,(这从PLC的模拟量输入/输出(AIW/AQW)的寻址就可以看出奇数地址是不允许的)

双字寻址时使用(V、I、Q、M等等)0、4、8、12、16、20、24 …………………………,同时还要注意字节地址寻址最好也能不重叠;

C、T区当前值读取时的地址按实际地址0~255来。

三、DLL函数说明

1、打开串口

Function ComOpen(nport,BaudRate,DataBits,Parity,StopBits:longint;User:Pchar):longint;stdcall;

参数:nport: 打开串口号,取值为1~8,代表COM1~COM8;
     
      BaudRate:波特率,取值为:1200、2400、4800、9600、19200、38400;
   
      DataBits:数据位,取值为5、6、7、8;

      Parity:  校验位,取值1(代表Even)、取值2(代表Odd)、取值3(代表Mark)、取值4(代表Space)、取值5(代表None);
 
      StopBits:停止位,取值1(代表1位停止位)、取值2(代表2位停止位)、取值3(代表1.5位停止位);

      User:DLL授权用户名;

返回值:长整型,操作成功返回“1”或“2”;1表示注册授权用户,2表示用户未注册;

操作不成功返回为“0”时的原因:1)、串口不存在或被占用; 2)、DLL注册授权不正确。

注:本DLL用户不注册除了下面说明的功能限制外没有其他限制,未注册用户请使用特定用户名:wangjun。

    注册用户功能上无任何限制,且将得到永久的软件使用和更新升级服务;

使用举例:

Delphi:ComOpen(1,9600,8,1,1,Pchar('wangjun')) , 打开COM1口。

VB:ComOpen(1,9600,8,1,1,"wangjun") , 打开COM1口。

2、关闭串口

Function ComClose(nport:longint):longint;stdcall;

参数:nport: 串口号,取值为1~8,代表COM1~COM8;

返回值:长整型,操作成功返回“1”,否则返回“0”;

使用举例:

ComClose(1) ,关闭打开的COM1口。


3、PLC内部元件读取功能函数

注:PLC内部元件与数字的对应关系(DLL中的所有函数都遵循此规定):

0 : I
1 : Q
2 : M
3 : V
4 : S
5 : SM
6 : AI
7 : AQ
8 : C
9 : T 

注:下面的读写等PLC操作函数使用举例都是按VB调用函数形式给出。

1)、字节元件数据读取

Function FcnBread(nport,purpose,source,name,address,Count:longint):Pchar;stdcall;

参数:

nport:  串口号,取值为1~8,代表COM1~COM8;

purpose:目标地址,取值0~126;

source: 源地址,取值0~126;(这里是PLC的相应端口的PPI站地址,PLC的地址实际是从2开始的)

name:    取值0(代表I)、取值1(代表Q)、取值2(代表M)、取值3(代表V)、取值4(代表S)、取值5(代表SM);

address: 元件地址,取值为请参照 2.2 S7-200PLC CPU内存地址范围;

Count:  读取的字节个数,最多读取128个但不能超出寻址范围;

返回值:字符串数据,字符串数据的终止符为"@";

使用举例:

FcnBread(1,0,2,0,2,4),由COM1读取PPI 2号站 数据到0号站(计算机)IB2~IB5四个字节的值,如返回值为“01FF6403@”,

则表示IB2=01, IB3=FF,IB4=64,IB5=03;

                            ---------- --
字符串返回序列:            | 01 | FF | 64 | 03| @ |
                            ---------- --

返回值为16进制字符串,将返回值如上2位一组,可转换成“0~255”间的整数值。

在读取错误或不能读取的情况下返回“Error@”

注:没有注册用户不能读取S、SM区字节值,可寻址范围IB0~IB1、QB0~QB1、MB0~MB1、VB0~VB1;


2)、字元件数据读取

Function FcnWread(nport,purpose,source,name,address,Count:longint):Pchar;stdcall;

参数:

nport:  串口号,取值为1~8,代表COM1~COM8;

purpose:目标地址,取值0~126;

source: 源地址,取值0~126;(这里是PLC的相应端口的PPI站地址,PLC的地址实际是从2开始的)

name:    取值3(代表V)、取值6(代表AI)、取值8(代表C)、取值9(代表T);

address: 元件地址,取值为请参照 2.2 S7-200PLC CPU内存地址范围;

Count:  读取的字个数,最多读取64个但不能超出寻址范围,T区读取时不超过44个;

返回值:字符串数据,字符串数据的终止符为"@";

使用举例:

FcnWread(1,0,2,3,0,4),由COM1读取PPI 2号站 数据到0号站(计算机)VW0~VW6四个字的值,如返回值为“006403E804B00010@”,

则表示VW0=0064, VW2=03E8,VW4=04B0,VW6=0010;

                            -----------------
字符串返回序列:            | 0064 | 03E8 | 04B0 | 0010 | @ |
                            -----------------

返回值为16进制字符串,将返回值如上4位一组,可转换成无符号“0~65535”或有符号“-32768 ~ +32767”间的整数值。

如果你从PLC中读取的是有符号的数时,这个值小于等于32767,就得到你读的实际值,例如读到一个值“5EEE”转换成整数24302,

则实际值=+(24302-0)=+24302;如果大于32767,例如我读到一个值“8FC0”先转换成整数36800,那实际值=-(36800-32768)=-4032。

在读取错误或不能读取的情况下返回“Error@”

注:没有注册用户不能读取C、T区字当前值,可寻址范围VW0~VW8、AIW0~AIW2;

3)、双字元件数据读取

Function FcnDWread(nport,purpose,source,name,address,Count:longint):Pchar;stdcall;

参数:

nport:  串口号,取值为1~8,代表COM1~COM8;

purpose:目标地址,取值0~126;

source: 源地址,取值0~126;(这里是PLC的相应端口的PPI站地址,PLC的地址实际是从2开始的)

name:    取值3(代表V);

address: 元件地址,取值为请参照 2.2 S7-200PLC CPU内存地址范围;

Count:  读取的双字个数,最多读取32个但不能超出寻址范围;

返回值:字符串数据,字符串数据的终止符为"@";

使用举例:

FcnDWread(1,0,2,3,0,2),由COM1读取PPI 2号站 数据到0号站(计算机)VW0~VW6四个字的值,如返回值为“006403E804B00010@”,

则表示VD0=006403E8,VD4=04B00010;

                            --------------
字符串返回序列:            | 006403E8 | 04B00010 | @ |
                            --------------

返回值为16进制字符串,将返回值如上8位一组,可转换成无符号“0~4294967295”或有符号“-2147483648 ~ +2147483647”间的整数值。

如果你从PLC中读取的是有符号的数时,这个值小于等于2147483647,就得到你读的实际值,例如读到一个值“5EEE8000”转换成整数

为1592688640,则实际值=+(1592688640-0)=+1592688640;如果大于2147483647,例如我读到一个值“8FEFC000”先转换成整数2414854144,

那实际值=-(2414854144-2147483648)=-267370496。

在读取错误或不能读取的情况下返回“Error@”

注:没有注册用户可寻址范围VD0~VD4;

4)、位元件的状态读取

Function FcnBitread(nport,purpose,source,name,address,Bit:longint):longint;stdcall;

参数:

nport:  串口号,取值为1~8,代表COM1~COM8;

purpose:目标地址,取值0~126;

source: 源地址,取值0~126;(这里是PLC的相应端口的PPI站地址,PLC的地址实际是从2开始的)

name:    取值0(代表I)、取值1(代表Q)、取值2(代表M)、取值3(代表V)、取值4(代表S)、取值5(代表SM);

address: 元件地址,取值为请参照 2.2 S7-200PLC CPU内存地址范围;

Bit:    读取的字节元件的位地址如I1.0指I1字节元件的第0位;

返回值: 长整数,返回为0表示状态为OFF,返回为1表示状态为ON,返回为-1表示读取错误或不能读取;

使用举例:

FcnBitread(1,0,2,0,1,7),由COM1读取PPI 2号站 数据到0号站(计算机)I1.7,如返回值为1,则表示I1.7=1;

注:没有注册用户不可以读取S、SM区状态,可寻址范围I0.0~I1.7、Q0.0~Q1.7、M0.0~M1.7、V0.0~V1.7;

4、PLC内部元件写数据功能函数

1)、字节元件数据写入

Function FcnBwrite(nport,purpose,source,name,address,Count:longint;Sendstr:Pchar):longint;stdcall;

参数:

nport:  串口号,取值为1~8,代表COM1~COM8;

purpose:目标地址,取值0~126;

source: 源地址,取值0~126;(这里是PLC的相应端口的PPI站地址,PLC的地址实际是从2开始的)

name:    取值0(代表I)、取值1(代表Q)、取值2(代表M)、取值3(代表V)、取值4(代表S);

address: 元件地址,取值为请参照 2.2 S7-200PLC CPU内存地址范围;

Count:  写入字节个数,这里1字节应写入2位16进制字符串;

Sendstr: 给字节写入的值,该值为2个一组的16进制字符串组其取值为00~FF(整数值为0~255);

返回值: 长整数,操作成功返回1,不能写入或操作错误返回0;

当要写入多个字节值时依次排列即可。如给MB0与MB1写值100和80,先将100转成16进制字符串64、80

转成16进制字符串50,则sendstr=6450;一次最多写128个字节即字符串长应小于等于256;

                            ---------- - ~ - ------
写字符串序列如:            | 00 | FF | 10 | 64 |  ~    | 08 | 04 |
                            ---------- - ~ - ------

实际字符串与位地址的数值应如下表:(将上例的字节MB0'、MB1'转换为位地址M0.0~M1.7由下表对应,此对应也可以应用于字节读取)

    M:      0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 1.0
            ---------------------------------
位地址:    | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
            ---------------------------------
各位赋值:  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
            ---------------------------------
16进制串:  |      6      |      4      |      5      |      0      |
            ---------------------------------

使用举例:

FcnBwrite(1,0,2,2,0,2,"6450")由COM1 0号站(计算机) 写入PPI 2号站 数据MB0=64(10进制100)、MB1=50(10进制80),操作成功返回1;

注:没有注册用户不能写S区字节值,可寻址范围IB0、QB0、MB0、VB0;

2)、字元件数据写入

Function FcnWwrite(nport,purpose,source,name,address,Count:longint;Sendstr:Pchar):longint;stdcall;

参数:

nport:  串口号,取值为1~8,代表COM1~COM8;

purpose:目标地址,取值0~126;

source: 源地址,取值0~126;(这里是PLC的相应端口的PPI站地址,PLC的地址实际是从2开始的)

name:    取值3(代表V)、取值7(代表AQ);

address: 元件地址,取值为请参照 2.2 S7-200PLC CPU内存地址范围;

Count:  写入字个数,这里1字应写入4位16进制字符串;

Sendstr: 给字节写入的值,该值为4个一组的16进制字符串组其取值为0000~FFFF(整数值为0~65535);

返回值: 长整数,操作成功返回1,不能写入或操作错误返回0;

当要写入多个字节值时依次排列即可。如给VW2与VW4写值100和1000,先将100转成16进制字符串0064、1000转成16进制字符串03E8,

则sendstr=006403E8;一次最多写64个字即字符串长应小于等于256;

                            ---------- ----  ~  ---------
写字符串序列如:            | 0064 | 03E8 | 0010 | 6004 |  ~    | 0008 | 0400 |
                            ---------- ----  ~  ---------
使用举例:


FcnWwrite(1,0,2,3,2,2,"006403E8")由COM1 0号站(计算机) 写入PPI 2号站 数据VW2=0064(10进制100)、VW4=03E8(10进制1000),

操作成功返回1;

注:没有注册用户不能写AQ区字值,可寻址范围VW0;

3)、双字元件数据写入

Function FcnDWwrite(nport,purpose,source,name,address,Count:longint;Sendstr:Pchar):longint;stdcall;

参数:

nport:  串口号,取值为1~8,代表COM1~COM8;

purpose:目标地址,取值0~126;

source: 源地址,取值0~126;(这里是PLC的相应端口的PPI站地址,PLC的地址实际是从2开始的)

name:    取值3(代表V);

address: 元件地址,取值为请参照 2.2 S7-200PLC CPU内存地址范围;

Count:  写入双字个数,这里1双字应写入8位16进制字符串;

Sendstr: 给字节写入的值,该值为8个一组的16进制字符串组其取值为00000000~FFFFFFFF(整数值为0~4294967295);

返回值: 长整数,操作成功返回1,不能写入或操作错误返回0;

当要写入多个字节值时依次排列即可。如给VD0与VD4写值10000和8000,先将10000转成16进制字符串00002710、8000转成16进制字符串

为00001F40,则sendstr=0000271000001F40;一次最多写32个双字即字符串长应小于等于256;

                            ---------- -  ~  ------------
写字符串序列如:            | 00000064 | 00002710 |  ~  | 10000008 | 04008010 |
                            ---------- -  ~  ------------

使用举例:


FcnDWwrite(1,0,2,3,0,2,"0000271000001F40")由COM1 0号站(计算机) 写入PPI 2号站 数据VD0=00002710(10进制10000)、

VD4=00001F40(10进制8000),操作成功返回1;

注:没有注册用户可寻址范围VD0;

4)、位元件的置位

Function FcnSet(nport,purpose,source,name,address,Bit:longint):longint;stdcall;

参数:

nport:  串口号,取值为1~8,代表COM1~COM8;

purpose:目标地址,取值0~126;

source: 源地址,取值0~126;(这里是PLC的相应端口的PPI站地址,PLC的地址实际是从2开始的)

name:    取值2(代表M)、取值3(代表V)、取值4(代表S);

address: 元件地址,取值为请参照 2.2 S7-200PLC CPU内存地址范围;

Bit:    置位的字节元件的位地址如S1.0指S1字节元件的第0位;

返回值: 长整数,操作成功返回1,不能置位或操作错误返回0;

使用举例:

FcnSet(1,0,2,2,2,6),由COM1 0号站(计算机) 置位PPI 2号站 M2.6,如返回值为1,则表示置位成功;

注:没有注册用户可寻址范围M0.0~M0.7、V0.0~V0.7、S0.0~S0.7;

5)、位元件的复位

Function FcnReset(nport,purpose,source,name,address,Bit:longint):longint;stdcall;

参数:

nport:  串口号,取值为1~8,代表COM1~COM8;

purpose:目标地址,取值0~126;

source: 源地址,取值0~126;(这里是PLC的相应端口的PPI站地址,PLC的地址实际是从2开始的)

name:    取值2(代表M)、取值3(代表V)、取值4(代表S);

address: 元件地址,取值为请参照 2.2 S7-200PLC CPU内存地址范围;

Bit:    复位的字节元件的位地址如M1.0指M1字节元件的第0位;

返回值: 长整数,操作成功返回1,不能复位或操作错误返回0;

使用举例:

FcnReset(1,0,2,3,2,6),由COM1 0号站(计算机) 复位PPI 2号站 V2.6,如返回值为1,则表示复位成功;

注:没有注册用户可寻址范围M0.0~M0.7、V0.0~V0.7、S0.0~S0.7;


5、I/Q元件的强制功能 (未注册用户不可使用)

注:关于强制功能,如果你再操作时给一个元件强制了值,PLC程序的正常功能将不能改变被强值元件的状态,所以在不需要对

某个元件进行强制时请使用取消强制函数,来取消对该位的强制状态,但取消强制状态并不改变元件的通段状态。


1)、位元件的强制置位

Function FcnEset(nport,purpose,source,name,address,Bit:longint):longint;stdcall;

参数:

nport:  串口号,取值为1~8,代表COM1~COM8;

purpose:目标地址,取值0~126;

source: 源地址,取值0~126;(这里是PLC的相应端口的PPI站地址,PLC的地址实际是从2开始的)

name:    取值0(代表I)、取值1(代表Q);

address: 元件地址,取值为请参照 2.2 S7-200PLC CPU内存地址范围;

Bit:    置位的字节元件的位地址如I1.0指I1字节元件的第0位;

返回值: 长整数,操作成功返回1,不能置位或操作错误返回0;

使用举例:

FcnEset(1,0,2,0,0,6),由COM1 0号站(计算机) 置位PPI 2号站 I0.6,如返回值为1,则表示置位成功;

注:没有注册用户不可以使用;

2)、位元件的强制复位

Function FcnEreset(nport,purpose,source,name,address,Bit:longint):longint;stdcall;

参数:

nport:  串口号,取值为1~8,代表COM1~COM8;

purpose:目标地址,取值0~126;

source: 源地址,取值0~126;(这里是PLC的相应端口的PPI站地址,PLC的地址实际是从2开始的)

name:    取值0(代表I)、取值1(代表Q);

address: 元件地址,取值为请参照 2.2 S7-200PLC CPU内存地址范围;

Bit:    复位的字节元件的位地址如Q1.0指Q1字节元件的第0位;

返回值: 长整数,操作成功返回1,不能复位或操作错误返回0;

使用举例:

FcnEreset(1,0,2,1,2,6),由COM1 0号站(计算机) 复位PPI 2号站 Q2.6,如返回值为1,则表示复位成功;

注:没有注册用户不可以使用;



3)、位元件取消强制

Function FcnECancel(nport,purpose,source,name,address,Bit:longint):longint;stdcall;

参数:

nport:  串口号,取值为1~8,代表COM1~COM8;

purpose:目标地址,取值0~126;

source: 源地址,取值0~126;(这里是PLC的相应端口的PPI站地址,PLC的地址实际是从2开始的)

name:    取值0(代表I)、取值1(代表Q);

address: 元件地址,取值为请参照 2.2 S7-200PLC CPU内存地址范围;

Bit:    取消强制的字节元件的位地址如Q1.0指Q1字节元件的第0位;

返回值: 长整数,操作成功返回1,不能复位或操作错误返回0;

使用举例:

FcnECancel(1,0,2,1,2,6),由COM1 0号站(计算机) 取消PPI 2号站 Q2.6的强制转状态,如返回值为1,则表示取消强制成功;

注:没有注册用户不可以使用;

6、PLC运行函数(该函数可在Run、Stop功能选项开关打在Run上且PLC处于停止模式时可将PLC转换到运行模式)

Function FcnRun(nport,purpose,source:longint):Longint;stdcall;stdcall;

参数:

nport:  串口号,取值为1~8,代表COM1~COM8;

purpose:目标地址,取值0~126;

source: 源地址,取值0~126;(这里是PLC的相应端口的PPI站地址,PLC的地址实际是从2开始的)

返回值: 长整数,操作成功返回1,不能复位或操作错误返回0;

使用举例:

FcnRun(1,0,2),由COM1 0号站(计算机) 使PPI 2号进入运行模式,如返回值为1,则表示运行成功;

注:没有注册用户不可以使用;

7、PLC停止函数(该函数可在Run、Stop功能选项开关打在Run上且PLC处于运行模式时可将PLC转换到停止模式)

Function FcnStop(nport,purpose,source:longint):Longint;stdcall;

参数:

nport:  串口号,取值为1~8,代表COM1~COM8;

purpose:目标地址,取值0~126;

source: 源地址,取值0~126;(这里是PLC的相应端口的PPI站地址,PLC的地址实际是从2开始的)

返回值: 长整数,操作成功返回1,不能复位或操作错误返回0;

使用举例:

FcnStop(1,0,2),由COM1 0号站(计算机) 使PPI 2号进入停止模式,如返回值为1,则表示停止成功;

注:没有注册用户不可以使用;


四、DLL附加函数说明 (本段函数对未注册用户没有限制,完全可以使用。)

1、串口打开状态的读取

Function ComTrue(nport:longint):longint;stdcall;

参数:

noprt: 串口号,取值为1~8,代表COM1~COM8;

返回值:长整型,串口成功打开返回“1”,否则返回“0”;

2、整数转换成16进制字符串 (为VC等非RAD开发环境所增设)

Function CIntToHex(Dcint,Digits:Longint):Pchar;stdcall;

参数:

Cint: 待转换整数,取值为(0~65535);

Digits: 转换的字符串位数,指定位数小于实际位数时按实际输出;

在参数错误等非法的情况下返回“Error@”

使用举例:

CIntToHex(200,2),则返回字符串“C8@”;
CIntToHex(200,4),则返回字符串“00C8@”;
CIntToHex(200,8),则返回字符串“000000C8@”;
CIntToHex(4500,4),则返回字符串“1194@”;
CIntToHex(4500,3),则返回字符串“1194@”,因为“194”不足以表示4500这个数所以按实际输出字符串“1194@”;

"@"为字符串数据的终止符。

3、16进制字符串转换成整数 (为VC等非RAD开发环境所增设)

Function CHexToInt(CHex:Pchar):Longint;stdcall;

参数:

CHex: 待转换字符串,取值为(0000~FFFF);

使用举例:

CHexToInt("03E8"),则返回整数1000;

注:在参数不正确等出错情况下返回值为“-1”。

4、抽取(0~65535)所示整数中(0~15)某个位的值

Function CinBin(CHex,Start:longint):longint;stdcall;

参数:

CHex: 待转换整数,取值为0~65535(0000~FFFF);

Start: 抽取的位,取值为(0~15);

使用举例:

CinBin(15,3),则返回值1;
CinBin(15,4),则返回值0;
CinBin(1000,6),则返回值1;

读取MB0组合成的字节值为“FC”(252)时,要读取M0.1的值时,则调用CinBin(252,1)返回值0表示M0.1的值为0。

注:在参数不正确等出错情况下返回值为“-1”。

5、返回字符串Text左边的Count个字符  (为VC等非RAD开发环境所增设)

Function CLeftStr(Text:Pchar;Count:longint):Pchar;stdcall;

参数:

Text: 字符串原型;

Count: 指定返回左侧字符串个数;

在参数错误等非法的情况下返回“Error@”

使用举例:

CleftStr("123456", 3) = "123@";

"@"为字符串数据的终止符。

6、返回字符串Text右边的Count个字符  (为VC等非RAD开发环境所增设)

Function CRightStr(Text:Pchar;Count:longint):Pchar;stdcall;

参数:

Text: 字符串原型;

Count: 指定返回右侧字符串个数

在参数错误等非法的情况下返回“Error@”

使用举例:

CRightStr("123456", 3) = "456@";

"@"为字符串数据的终止符。

7、返回字符串Text从Start开始的Count个字符 (为VC等非RAD开发环境所增设)

Function CMidStr(Text:Pchar;Start,Count:longint):Pchar;stdcall;

参数:

Text: 字符串原型;

Start: 指定返回字符串的起始位置;

Count: 指定返回字符串个数;

在参数错误等非法的情况下返回“Error@”

使用举例:

CMidStr("123456",2,3) = "234@";

"@"为字符串数据的终止符。

8、字符串Cstr开始于字符串Ostr的位置 (为VC等非RAD开发环境所增设)

Function Cinstr(Ostr,Ckstr:Pchar;Dcint:Longint):Longint;stdcall;

参数:

Ostr:  字符串原型;

Cstr:  查询的字符串;

Dcint: 设定查询字符串的起始位置,取值>=1,即最少从源字符串的第一个字符开始查询;

返回值:长整型;

使用举例:

CinStr("1Tfdg23456","2",2) = 6

注:在参数不正确等出错情况下返回值为“0”。

9、PC喇叭的报警过程函数;

Function MyBeep(SoundHz:longint):longint;stdcall;

参数:SoundHz:长整型;

返回值:长整型,操作成功返回“1”,否则返回“0”。

使用举例:

MyBeep(2000); 按2000的频率发出报警声。

DLL中关于传出字符串值的函数都以"@"为字符串函数值终止符,这是对多开发环境应用时方便用户正确读取返回字符串数据而设。

五、详细的DLL使用请参DEMO程序或DLL手册(DLL手册提供VB、VC、Delphi的调用说明),相关DEMO程序和说明所使用的开发环境

VB指的是VB6.0,Delphi指的是Delphi6.0/Delphi7.0,VC指的是VC6.0。如果使用了高版本开发环境请根据开发软件更新后所兼容的声明方式进行声明调用。

作者:  wjun7610
QQ:    157610979
淘宝店:http://shop34821629.taobao.com
johnsonxjq
必攻不守
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 149 个
工控威望: 333 点
下载积分: 470 分
在线时间: 70(小时)
注册时间: 2007-08-31
最后登录: 2024-09-01
查看johnsonxjq的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-08-02 13:41
你好,感谢大侠的无私奉献,可以提供VB源码例程让我研究一下吗?
我的邮箱是:    johnsonxjq@163.com   多谢!